内蒙古洁净空调压差调试的一个非常关键点就是总风量是否满足设计的要求,只有在总风量满足的基础上,才能开启细致的房间风量调试,总风量不够,也就几乎没办法调试出压差来,关于风量不够如何解决的问题,小编整理了相关资料。

01、硬件的检查

风量不够不一定是本身选型的不够,一般设计在计算时,都会留有足够的余量,特别是设计院在设计时,余量都选的足足的,确保自己的风险降低,所以我们在遇到风量不够的问题,首先还是检查是不是本身硬件出现问题了。

这里面包括了检查所有的阀门,比如手动阀,是否都处于开启状态,有些阀柄坏了,标识的刻度是开启,实际却是关闭的,还有电动阀,指示是开启,但是卡住了,开启不了,都是比较常见的几种情况,还有防火阀,是否是开启的,管路里面是否有施工中留下的垃圾堵塞了,小编是见过有把一些塑料膜落在风管里的,或者空调机组里面是不是有一些东西堵塞了,这些都是有可能遇到的情况,特别是对施工中管控不严,或者对暖通系统不了解的,经常会犯这样的错误。

还有一种情况是机组的新风口或者新风百叶尺寸偏小,特别是全新风机组,从防雨百叶进风的时候,风速是不能按照风管的风速计算,选的防雨百叶要比实际风口要大,太小的话,整个风量就不够。

检查风机和电机的型号是否满足选型和设计,这里面会遇到一种情况是厂家给配套的风机有问题,配套错了,这种情况也有可能,不过可能性不大,同时还要检查风机的皮带之类是否正常,确保风机的运行是正常的,皮带已经松散,或者快断了,也会大大影响风机的运行效率。

检查过滤器是否是按照设计要求设置的,无隔板是有隔板的过滤器,厚度不一样,阻力都不同,差别都特别大,这种也是需要检查的。

一般来说风机的机外余压不小于700-800Pa,过小的压力,基本是带不起来的。

电气的检查,需要检查变频器是否是满频运转,确保不会出现变频器的故障,导致一直低频运转。

02、风量不够的解决方案

如果以上的硬件都检查过了,都没有问题,还是风量不够,那只能说明是风机的能力不够,没法给出设计的风量,这种情况一般分两种,一种是风量外漏的比较严重,另一种是风机的性能不够。

内蒙古洁净空调

风量外泄

很多风管做的不严密,都没有做漏光或者漏风实验,风管严重漏风,或者软接位置漏风,导致系统整个风量都不足,这种情况下,须检查好系统风管的密封情况,对漏风位置检查原因,做好相应处理,不能光靠打胶密封,这种对于一些漏风很严重的情况,没办法处理。

风机性能不足

风机的整体性能满足不了使用要求,这种是比较常见的情况,对于风机的风量不足,有好几种方式可以加大风机的风量:

1)更换皮带轮

很多风机是皮带传动的风机,风机的性能效率并不是按照大的性能去选型,还有比较大的提升空间,这种可以通过更换皮带轮来提升风机的性能,这种一般只能提升10%-15%左右,适用于差别不是很大的情况。

2)更换电机

很多风机配套的电机也是可以更换的,在风机不变,增加电机的情况下,是可以增加风机的性能的,当然具体也要看风机的选型和性能曲线,而且更换电机占用空间比较小,正常的空调机组都能够放的下,这种一般都可以换的了,不过配套的用电、变频器之类的可能都需要更换,特别是变频器,就需要更换了,相对比较麻烦一些。

3)更换风机

这种是比较特殊的情况了,以上方法都不行,只能通过更换风机来解决,不过空调机组在选型的时候,风机不一定能够放的下去,如果实在放不了,可以通过增加加压风机的方式,通过风机串联来解决风压不足的问题。

降低换气次数设计在做洁净空调设计时,对于换气次数,是有个区间值,设计师一般都是取大值,但实际运行中,很多环境相对较好,产尘不大的时候,降低换气次数也是能达到设计的指标要求,这时候是可以降低换气次数来保证风量及风压满足要求。

以上虽然提供了好几种方法,不过还是别出现这种情况,在前期设计的时候就取大一点的系数,这种成本并不会增加多少,会给后期减少很多的麻烦。